winch
Такой вопрос: каковы реальные диапазоны применения частотных регуляторов для электродвигателей вентиляторов? Поясню на примере: есть вентилятор с электродвигателем, выдающим в номинальном режиме, положим, 3000 1/мин при известной мощности и напоре.
Насколько можно изменить характеристики, пользуясь только частотником и не меняя значения сопротивления?
И вдогонку еще вопрос - что такое векторное управление частотным регулятором?
LordN
Цитата
Насколько можно изменить характеристики, пользуясь только частотником и не меняя значения сопротивления?
это зависит от условий охлаждения движка. если на это забить - то от нуля и до немного выше 3000об/мин
Цитата
что такое векторное управление частотным регулятором?
компутер частотника опосредовано определяет/вычисляет всякие хитрые вещи типа нагрузки на валу, частоту вращения ротора и т.п. и управляет движком исходя из этих чисел.. применяется для точного управления асинхронными движками типа заданная скорость разгона, торможения и т.п. для вентиляции оно впринципе не нужно, но не мешает..
Verh
Цитата(LordN @ 19.11.2008, 15:53) [snapback]316941[/snapback]
это зависит от условий охлаждения движка. если на это забить - то от нуля и до немного выше 3000об/мин

таки да от нуля и до....пока подшипники не развалятся. зависит от количества полюсов еще, от качества балансировки. в документации на "хорошии" движки, по памяти называю для сименса, предел механической прочности около 6000 об/мин для малых и около 4500 об/ мин для мощных двигателей. это для стандартных двигателей, понятно, что есть специальные исполнения и до десятков тыс. оборотов.

winch
Спасибо за разъяснения!